yi 2020-02-28 18:44:20 | 广东省 安装 | 685查看 4回答
正常的配电箱系统图都有Pe,但是下图他没有,只有Pj,算是配电箱吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是配电箱
2020-02-28 18:46:36
-
这个是配电箱,正常的,那一个大框框就是一个配电箱,框里面的东西就是配电箱当中的元件。
Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数。
首次提交 2020-02-28 18:48:01 最近修改2020-02-28 18:49:25 (修改过3次)
-
正常的配电箱系统图都有Pe,但是下图他没有,只有Pj,算是配电箱吗
首先要知道PE和PJ都是配电箱的一些参数,PE是额定功率,PJ是计算功率。那么有些配电箱这些数据都有,有些只有部分,配电箱PF-4-1和AT-04-GBF才是配电箱的型号。一般配电箱型号就针对于本套图纸。
2020-02-28 22:57:46
-
也是配电箱
2022-05-28 16:39:02