fanjoker 2020-02-28 21:37:10 | 北京市 土建计量GTJ | 253查看 2回答
gtj2018钢筋
这个lc怎么画,说明说lc范围内墙体拉筋为c10@150。是把墙体断开画,然后lc对应的这段墙的拉筋改为c10@150吗,但是拉筋对应的格式是@之后要水平间距乘以竖向间距,那我是改为c10@150*150吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以选择相应的参数暗柱。
2020-02-28 21:51:25
-
剪力墙和暗柱正常布置,手算出来增加的拉筋量。不能将剪力墙打断,分别修改拉筋的信息,这样,纵筋的计算会出现错误。
2020-02-28 21:52:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看