le****@163.com 2008-06-11 22:51:13 | 山东省 其他专业 | 704查看 11回答
屋面斜板受力筋为什么不能再单板中画o
屋面斜板受力筋为什么不能再单板中画,画好单板受力筋后,再定议斜板,受力筋不在同一平面内,不能计算问题补充:定义好斜板再画受力筋与设计图纸不一样了。先画好受力筋,再定义斜板。然后汇总计算出现得错误提示吗?是的
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般你这种情况都是在屋脊处的板吧,屋脊线把一块单板一分为二,但图纸上这块板个的钢筋是通画的;在算量时只能把板分成两块分别定义斜板,分别布置钢筋,这样不管你是先定义斜板还是先布筋计算时都不会出错了,至于钢筋在板弯折的部位连续通过,可以在计算设置里设置就可以了,点“计算设置”-“节点设置”-“板”-选择你需要的板的阴角阳角布筋形式就可以了
2008-06-12 09:28:25
-
先定义斜板,再布置钢筋,我都是这么做的
2008-06-18 09:56:54
-
定义斜板时一定要注意坡度系数或抬起点的高度,受力筋可以在单板中绘制,先选择受力筋,再选择单板,点选上即可.
2008-06-12 16:09:09
-
是先画好受力筋,再定义斜板。然后汇总计算出现得错误提示吗?请把问题说得再详细些。 我试验过了,不管是先画钢筋再定义斜板,还是先定义斜板再画钢筋,汇总计算都没由提示出错。 我给你发短消息了,你怎么不回啊?
2008-06-11 22:55:14
-
应该先定义斜板,定义完全后,再布置钢筋。这样的操作就不会出现你说的情况,因为你先布置钢筋,再斜板,钢筋就在平面上,没有随板一起变斜。
2008-06-11 22:57:58
-
目前软件只能先定义斜板,再分别布置板受力钢筋,板受力筋在板折点处的梁中锚固。
2008-06-11 23:06:09
-
栻 先定义好后进行画板功能键操作
2008-06-11 23:12:08
-
先定义写板,在定义钢筋。
2008-06-12 05:32:17
-
检查一下你的板是否超出了本层,调整一下,虽然你的是斜板,但只要你画的正确,是可以计算的
2008-06-18 21:55:59
-
先定义好斜板,再布置钢筋。本人已经做过斜屋面的工程,没有出错。
2008-06-12 08:14:17
-
你说的这个问题我试过,没有出现。 不论你先布置钢筋再定义斜板,还是先定义斜板再布置钢筋,汇总计算后结果是一样的。 当然布置斜板钢筋时只能用单板布置,因为不同方向的板是不能同时布置钢筋的。但是在两块板的相交位置,软件按照“节点设置”计算钢筋,不论是阳角还是阴角,不论是有无支座,软件会自动判断,正确计算。
2008-06-12 11:22:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看