saiyousulan 2020-03-01 13:11:38 | 广西壮族自治区 安装 | 812查看 5回答
图中的小圆圈是不是接地极,但是看说明好像又不是?
图中哪里是接地极?
本建筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形。同时利用作为引下线的柱基承台、筏板内底层钢筋网、水平敷设的-40X4热镀锌扁钢做为接地母线以及埋深大于0.5米的柱基础圈梁内底部对角,2根不小于C16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置。接地母线在与柱基础相交处应与柱基础内通长焊接的四条不小于C16的主筋可靠焊接连,其接地电阻要求不大于1欧姆。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
小圆圈是接地极
2020-03-01 13:17:31
-
不像接地极,因为接地极应该是分散均摊的,这个不是。
2020-03-01 13:19:05
-
图中的小圆圈是接地极,图例也是接地,那是扁钢与柱主筋焊接。
2020-03-01 13:27:05
-
引下线与室内外接地极的焊接点
2020-03-01 15:19:37
-
竖向接地母线,下端与接地极相连接。接地极图例见下面截图;
2020-03-01 15:40:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看