• 图中的小圆圈是不是接地极,但是看说明好像又不是?

    基础圈梁

    图中哪里是接地极?

    小圆圈

    本建筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形。同时利用作为引下线的柱基承台、筏板内底层钢筋网、水平敷设的-40X4热镀锌扁钢做为接地母线以及埋深大于0.5米的柱基础圈梁内底部对角,2根不小于C16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置。接地母线在与柱基础相交处应与柱基础内通长焊接的四条不小于C16的主筋可靠焊接连,其接地电阻要求不大于1欧姆。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 小圆圈是接地极

    2020-03-01 13:17:31 

  • 不像接地极,因为接地极应该是分散均摊的,这个不是。


    2020-03-01 13:19:05 

  • 图中的小圆圈是接地极,图例也是接地,那是扁钢与柱主筋焊接。

    2020-03-01 13:27:05 

  • 引下线与室内外接地极的焊接点

    2020-03-01 15:19:37 

  • 竖向接地母线,下端与接地极相连接。接地极图例见下面截图;


    答疑解惑


    2020-03-01 15:40:16 