• 在GTJ2018绘图的时候,这个变形缝是等于把这个楼分成了两半吗,

    手算

    绘图

    答疑解惑

    这个框架结构的楼,外墙也被变形缝隔开吗。

    变形缝手算怎么算,计算面积?还是用楼宽*缝长*楼高算体积?

    2020-03-01 17:39:24 补充

    还是分墙的部分,板的部分,全分开算

    变形缝有做法吗,这图纸里面只画了变形缝,没有说怎么填上,做法是什么


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    绘制的时候,墙也是被这个变形缝断开的

    变形缝是外墙计算高度,屋面计算长度

    变形缝的位置是没有梁板等构件的,不用管它,只需要计算变形缝长度

    变形缝做法要看图纸说明或者选择的图集做法

    首次提交 2020-03-01 17:37:33  最近修改2020-03-01 17:43:05 (修改过1次)

  • 你好:变形缝是按照长度计算的。【地面,内墙面,外墙面,天棚面,女儿墙都是需要计算】

    2020-03-01 17:39:26 

  • 建筑面积怎么算:   与室内相通的变形缝,应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建

    筑物,当高低跨内部连通时,其变形缝应计算在低跨面积内。

    自然层:                 按楼地面结构分层的楼层。

    变形缝解释及做法:变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。 1)伸缩缝又称温度缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,基础因受温度变化影响较小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为20-30mm,缝内应填保温材料,间距在结构规范中有明确规定。 2) 防震缝。地震区设计多层砖混结构房屋,为防止地震使房屋破坏,应用防震缝将 房屋分成若干形体简单、结构刚度均匀的独立部分。防震缝一般从基础顶面开始,沿房屋全高设置。缝的宽度按建造物高度和所在地区的地震烈度来确定。一般多层砌体建筑的缝宽取50-lOOmm;多层钢筋混凝土结构建筑,高度15m及以下时,缝宽为70mm;当建筑高度超过15m时,按烈度增大缝宽。 3) 沉降缝。当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不匀均沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外,基础部分也要断开,使相邻部分也可以自由沉降、互不牵制。沉降缝宽度要根据房屋的层数定,五层以上时不应小于120mm。 变形缝的构造较复杂,设置变形缝对建筑造价会有增加,故有些大工程采取加强建筑物的整体性,使其具有足够的强度与刚度。


    2020-03-01 17:52:50 