• 图示200厚墙体,实际为390*190*190的砼

    图示200厚墙体,实际为390*190*190的砼空心砌块砌筑,套用99定额,问墙厚如何计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为肯定是按照190厚墙计算,390*190*190的砼空心砌块就无法砌筑成200的墙

    2008-06-12 11:00:34 

  • 按190厚计算墙的厚度。

    2008-06-12 14:26:05 

  • 因定额计算规则120砌体厚按115砌块实际厚度计算,故应按190计算。

    2008-06-12 14:42:29 

  • 照实际结算,即墙厚按190厚

    2008-06-12 11:03:52 

  • 你们99定额应该有规定的,应该按照200厚计算的,已经加上灰缝的厚度了

    2008-06-12 11:04:42 

  • 按190厚计算是对的,这个有规定的,比如:设计370墙,而实际计算应该按365计算工程量。

    2008-06-12 11:08:28 

  • 应按190mm厚计算

    2008-06-12 11:23:43 

  • 图示200厚墙体,实际为390*190*190的砼空心砌块砌筑,套用99定额。 墙厚按200厚定义墙构件计算 ,套取相应墙定额子目即可。

    2008-06-12 11:38:26 

  • 应按照图示尺寸即200厚计算哦

    2008-06-12 11:39:12 

  • 我认为应按200墙厚计算,因为图纸上标明墙厚200,就不能按190墙厚计算。

    2008-06-12 11:46:12 

  • 应该按墙的结构厚度尺寸计算,200厚砌块墙应该按190厚计算

    2008-06-12 12:35:41 

  • 这种要出设计变更

    或者工作联系单+经济签证

    2023-11-03 21:33:23 