xf****@yahoo.cn 2008-06-12 13:08:09 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 198查看 11回答
关于单梁钢筋计算 位置.
砖混结构二层挑梁伸入室内2.3米并与单梁相连,请问与挑梁相连的那端单梁的主筋是计算至墙头并考虑锚固,还是仅计算至与挑梁接头处并考虑一个帮扎或直锚长度。谢谢大家!
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
挑梁相连的那端单梁的主筋,计算至墙头处一个直锚固长度.
2008-06-12 15:15:52
-
按图纸标注的输入,只有和图纸一样才嫩计算准确。
2008-06-12 15:51:29
-
应该是独立计算的,各自考虑各自的锚固。两梁之间不用直锚的
2008-06-12 16:17:08
-
应该分别算,
2008-06-12 17:53:03
-
砖混结构二层挑梁伸入室内2.3米并与单梁相连,请问与挑梁相连的那端单梁的主筋是计算至墙头并考虑锚固,还是仅计算至与挑梁接头处并考虑一个帮扎或直锚长度。谢谢大家! 答:一般情况下,设计受力是各算各的,相互无关,从构造要求来讲,也没有要求,因此你还是按各自独立来考虑。 要计算至与后边圈梁接头处、圈梁钢筋伸入挑梁配重梁一个直锚长度。 .
2008-06-12 18:02:26
-
这要看设计意图,一般情况下,像你说的这种情况,设计受力是各算各的,相互无关,从构造要求来讲,也没有要求,因此你还是按各自独立来考虑。 为了应用软件,画画图时它们之间空开1~2mm的距离,软件才能按独立计算
2008-06-12 13:23:31
-
要计算至与后边圈梁接头处、圈梁钢筋伸入挑梁配重梁一个直锚长度。
2008-06-12 13:27:11
-
挑梁相连的那端单梁的主筋,计算至墙头处一个直锚固长度.
2008-06-12 13:34:17
-
计算至与挑梁相接处并加接头的长度.
2008-06-12 14:06:23
-
应考虑直锚长度,因为不管是与墙、柱、梁相交都应考虑锚固长度。
2008-06-12 14:10:07
-
挑梁相连的那端单梁的主筋,计算至墙头处一个直锚固长度.
2008-06-12 14:30:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看