• 超过三台的独基如何画j

    我所画的独立基础是四台的,而参数化基础只有三台的 我的独基截面是3000*3000 2000*2000 1100*1100 600*600 高度是300 300 400 740上面是截面500*500的框架柱。请问怎么输入?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是在钢筋图算量中,不能像一楼那样新建单元 建议楼主这样做 看看钢筋网是不是每台都布置了,如果只有一台布置了,那样你就可以画三台代替四台(高度上达到四台),这样柱钢筋不会错,钢筋全部画在一台上了也就没错了。 如果每台都有钢筋网,那只有在单构件中输入钢筋网的信息。

    2008-06-12 16:54:19 

  • 可以新建矩形独立基础单元,如下图,要是有垫层就建五个单元,在垫层标记里选择“是”

    2008-06-12 16:19:52 

  • 我认为一般设计基础不超过三台,超过三台时就应设计成柔性基础(配有 钢筋的),而不再是刚性基础。   如果设计是四台或四台以上时,我们可以用现浇板分层来绘制,修改顶标 高,砼体积按板体积计算,模板按设置支模边计算独基的模板面积。柱的底标高要修改。

    2008-06-12 16:33:03 

  • 可以用独立基础中的基础单元来做,在独基中可以设置多个基础单元,分别在各基础单元中定义长、宽、高

    2008-06-12 16:34:59 

  • 可以在属性定义里建立矩形独立基础单元,建立每个单元时将其相应的长、宽、高正确填写即可。

    2008-06-12 16:51:24 

  • 不知道你是算钢筋还是算量,如果是算钢筋就没必要画出4层,只要输入钢筋所在层的数据就可以了‘如果是算量,那就要在独立基础里建立一个独立基础,设置多个基础单元,输入相应的数据和标高。

    2008-06-12 16:52:03 