• 柱箍筋加密


    各位老师好,这是一个厂房的框架柱,层高11.8m,下部箍筋加密区3.1m,上部约6.3m,GTJ提示箍筋输入区间为0~5000,请问该如何处理


    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:输入在下加密的范围内。【分别输入4.7m】

    2020-03-03 10:37:41 

  • 你好:按输入里的5000输入,少算的在其它箍筋里添加 一下。6.3与5米差7道箍筋

    首次提交 2020-03-03 10:35:33  最近修改2020-03-03 10:36:58 (修改过1次)