悸动 2020-03-03 10:55:26 | 北京市 安装安装算量GQI | 604查看 2回答
老师好,消防电中连接防火阀的线型是哪一种,详见截图。
老师好,看系统图无法判断连接70度与280度防火阀的线型,请老师指点。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
老师好,看系统图无法判断连接70度与280度防火阀的线型,请老师指点。
答:按照设计规范要求在,这个地方应该是模块,需要接入信号线和电源线,根据图例应该是信号信息线加上消防电源线两种。
2020-03-03 14:23:04
-
是联动控制电缆
2020-03-03 11:22:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看