• 关于基础在不同层高的问题m

    我是重庆地区的造价员,刚开始接触钢筋算量软件不久,请各位老师多多指点,我先提的问题我还没搞清楚,就是关于第一层下有基础,第二层下也有基础的问题,在钢筋算量中怎么处理的问题。这个问题的具体描素就是:第一层的正面的A-C轴段是框架,C-E轴是挡土墙后第二层的基础,所以第一层也不是负一层,但第二层也出现了基础,请高人再详细指导。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我来说一下个人观点! 实际上你这种问题,我也遇到过,但是重庆是山城,可能你遇到比我多,主要是当时地形造成的! 目前广联达软件还不能直接处理这种问题,我建议你把第二层的基础构件换成别的构件来做,如独立基础换成柱或异形梁等构件!我们用软件的目的是算出量来,只要能算出量,不一定要用原构件来做! 不过听说广联达2008版本马上就出来了,是可以处理的!你到再看一下!

    2008-06-12 17:58:46 

  • 你直接把标高问题描述清楚吧!否则我们真的不好回答。

    2008-06-12 17:52:47 

  • 按设计的基础出现斜坡起点为基础层,上部按1、2。。。等为地上楼层,有斜坡的基础另建并按坡度比例计算土方工程

    2008-06-12 17:59:20 

  • 我建议还是按负一、负二层建立层高。 在钢筋软件中,就地下楼层中,标高不受限制,还是把所有的基础画到基础层里,把基础构件的底标高按设计要求处理就行,软件自动判断,但如果独基和条基的底标高不一致,为了剪力墙钢筋的准确性,最后把墙的底标高改为设计底标高。 图形软件中,把基础构件放到基础层,在楼层中修改构件的标高及起止高度,并注意柱梁板墙标高的一致性,不然扣减会出错。

    2008-06-12 18:01:52 

  • 我所算的工程也是基础是不同的标高上,一层基础标高为-7.9,一层基础标高为-3.88,地下室地面标高为-3.0。我用了两种方法. 1.基础层高定为7.9-3.88=4.02m。 2.在工程设置里面,基础层高定为4.02m,但把这个基础层分为两个子层,一个子层高为0.88m,另一子层高为4.02-0.88=3.14m。 这两种方法都能处理。

    2008-06-12 18:03:54 

  • 基础层构件均在基础层画,修改其标高就可以了,基础层层高按基础的最深的深度作为层高高度,其它层按图纸输入就可以了

    2008-06-12 22:02:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题