gudelian 2008-06-12 18:05:03 | 湖北省 其他专业 | 1245查看 6回答
在人工挖孔桩工程里,施工方套了一个钢筋笼的吊焊子目
在人工挖孔桩工程里,施工方套了一个钢筋笼的吊焊子目,甲方不同意,说已包含在钢筋笼的制安里,请问如何处理? 还有就是挖地梁基槽里,碰到孔桩要敲掉一部分护壁,要套一个人工凿混凝土桩头子目,甲方也不同意,说那时你的施工工艺有问题,请问如何处理?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:在人工挖孔桩工程里,施工方套了一个钢筋笼的吊焊子目,甲方不同意,说已包含在钢筋笼的制安里,请问如何处理? 人工挖孔桩的钢筋笼应该是在地面一次成型的且安装的吊筋也应在钢筋笼加工过程呈水平状态时焊接的,不应该是吊焊。 问题2:还有就是挖地梁基槽里,碰到孔桩要敲掉一部分护壁,要套一个人工凿混凝土桩头子目,甲方也不同意,说那时你的施工工艺有问题,请问如何处理? 人工挖孔桩的混凝土浇筑多高护壁就应该砌筑多高,如果人工挖孔桩是在干燥状态下浇筑的混凝土,也许不需要截断桩,但是伸入承台内50mm的桩外侧的护壁也是要拆除的,如果人工挖孔桩多浇筑一个桩径的混凝土的话,那么就需要截断桩,当然也得拆除相应的护壁。至于套用什么定额子目,那得看你护壁材料的种类了。
2008-06-12 19:10:56
-
第一个吊焊,不可能给.
2008-06-12 18:58:42
-
第一吊焊不计 第二只可计伸入承台50MM的桩外侧护壁拆除
2008-06-12 20:08:09
-
第一个问题:甲方说的对,既然已经计算了制作和安装,这部分就已含了,不应在计算吊焊费用。 第二个问题:定额中有凿混凝土桩头,这就要看原计算中是否含这项工艺,对于上述所说为两个施工过程,且是同时连续施工,应按甲方说的不计,如不是则计,即两项不关联的工程可计
2008-06-12 18:15:07
-
钢筋制安在定额测定时是综合考虑了制作与安装的全过程,甲方不给是有道理的。 “挖地梁基槽里,碰到孔桩要敲掉一部分护壁,要套一个人工凿混凝土桩头子目”,如果是清单措施费用包干的话,不应该再有,如果是定额的话,你的问题是有道理的,定额测定时没有考虑这方面,你可以到当地定额站去咨询一下,但是需要现场签证,因为不一定全部的都需要敲掉。
2008-06-12 18:18:46
-
一般根据工艺是含了不能重复计取的
2008-06-12 21:53:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看