• 这个首层的雨水管绘制如何处理

    首层平面图天棚这个是首层的雨水管,根据系统图看,YL-7,  YL-8都是单独的一根 没有相互连接,但是在首层平面图中他们有管道连接。这个到底以哪个为准来绘制呢。如果需要绘制,这个首层的管道 是 埋在地下 还是走天棚,因为下面是车库的车位。 请各位老师解惑 谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    地面部分按平面图中的标注去计算,立管部分按系统图中的去计算

    具体是埋地还走天棚要看系统图中标高去确定,就是立管和水平的转弯处的标高是地库地面以下时就是走地面的,如果是天棚的标高应该就是走天棚的


    首次提交 2020-03-03 21:17:56  最近修改2020-03-03 21:21:12 (修改过1次)

  • 截图一中显示的水平管(连接到一起的),标高是-400mm,即;水平管在地下车库的顶板下面400mm吊装,然后接至室外散水沟。

    2020-03-04 07:11:08 