二小子 2008-06-12 18:50:58 | 河北省 其他专业 | 461查看 4回答
请输入您要解决的问题12跨KL,其中一跨有LL交叉,原位标注本跨梁时,交叉处箍筋加密按次梁输呀....=
次梁宽度300/300,是什么意思,LL处KL箍筋加密怎么输呀,300指的KL两侧连梁的高度,那么KL箍筋怎么输不上去呀,输哪里呀
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在软件原位标注里的次梁宽度显示300/300是说明你这一跨梁中.有二根次梁高度为300的梁同主梁相交. 加密码你照图纸的信息输入就行.比如图纸上的加密为100,不加密为200.在软件的箍筋处就输入如A6-100/200就行了. KL的箍筋你就照图纸信息输入就行了.比如图纸上为A10-100/200,你在软件中也输成A10-100/200就行了. 你记得在图纸上的集中标注,你在软件中的属性里输入.图纸上的原位标注.你要软件中的原位标注是照输就行了.
2008-06-12 19:45:54
-
300/300指的是KL两侧各自300mm范围内箍筋加密,你可以直接输入次梁加筋即可
2008-06-12 19:31:16
-
原位标注里有个次梁加筋,在框梁的原位标注里输入
2008-06-12 19:31:48
-
300/300表示主梁有两根次梁在本跨相交主梁,其两根次梁宽度均为300;箍筋加密在计算设置里修改为图纸要求的根数.箍筋只是间距加密,就是主梁的箍筋,不用再输入加密箍的规格,但应输入吊筋的数量和规格
2008-06-12 22:08:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看