saiyousulan 2020-03-03 15:33:27 | 广西壮族自治区 安装 | 260查看 4回答
防雷接地的问题
这里的距室外地坪1.8米处断开,是不是意思是在距离地坪1.8米处在空中断开,然后竖直方向用-40X4扁钢连接至地下0.8米的接地极,但是引下线有两处,怎么通过-40x4的扁钢连接三根接地极?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是。
2020-03-03 15:35:30
-
是在距离地坪1.8米处在空中断开,然后竖直方向用-40X4扁钢连接至地下0.8米的接地极,引下线有两处,每处通过-40x4的扁钢连接三根接地极,接地极间隔一定距离,依次与扁钢连接
2020-03-03 15:43:17
-
这里的距室外地坪1.8米处断开,是不是意思是在距离地坪1.8米处在空中断开,然后竖直方向用-40X4扁钢连接至地下0.8米的接地极,但是引下线有两处,怎么通过-40x4的扁钢连接三根接地极?
答:通过扁钢把这两处连接在一起就是一个局部接地网了
2020-03-03 15:56:05
-
是的,断开后,从这两个地方分别用-40*4的扁钢连接至接地极.
2020-03-03 16:14:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看