• 砌体中的通长筋怎么布置

    麻烦问一下啊,那个6c25是砌体里的,在广联达里面怎么布置呢,在砌体加筋里面吗?还是在别的地方?还有就是那个c14@150应该是填写几排呢(问个体外话,c14@150那个实际中是只有那六根通长筋呢,还是说这只是一个示意图,实际中是按照150间距布满的,远远大于六根)砌体加筋通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这是剪力墙

    6c25是要用暗梁输入的,注意取消暗梁箍筋

    2020-03-03 21:44:36 

  • 通长筋不用在砌体加筋里定义,在定义砌体墙里,有砌体通长筋的定义的位置

    砌体墙的砌体通长筋需要在砌体墙的属性中输入,输入格式:排数+基本+直径+@+间距。如图: