CC299 2020-03-04 09:09:11 | 广东省 安装市政预算 | 1589查看 4回答
关于室外监控的问题
请教一下,关于室外监控管线计算工程量的问题:
1、每接一台监控就出一根管和接线。(例:光纤为6000米,电缆为6000米,埋地管为12000米)
2、光纤和电缆分别出一根共管,然后接线。(例如:光纤为6000米,电缆为6000米,埋地管为2400米)
因为埋地管工程量相差较大,请问以上哪种计算是正确的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
光线和电源不能共管,是第一种正确
2020-03-04 09:16:38
-
请教一下,关于室外监控管线计算工程量的问题:
1、每接一台监控就出一根管和接线。(例:光纤为6000米,电缆为6000米,埋地管为12000米)
2、光纤和电缆分别出一根共管,然后接线。(例如:光纤为6000米,电缆为6000米,埋地管为2400米)
因为埋地管工程量相差较大,请问以上哪种计算是正确的?
第一个问题,室外应该从楼内的汇聚交换机及光纤收发器到光纤收发器及交换机的位置是共用YJV3*4M电缆的电源线,其实应该在中间有接头,不是一个摄像头一根,也就是一根电源线。经过每一个摄像头位置的交换机。至于光纤是12芯光纤,要看你是双光纤还是单光纤,如果是双光纤考虑能带6个摄像头,在考虑一下预留,那么至少也能带5个摄像头,如果是单光纤,最少能带10个摄像头,自己按有多少个摄像头平均一下,就是光纤的米数。
2我个人理解应该是你第二种说法比较正确一些,但不是共管而是分别电源一根管穿YJV3*4电缆,光纤一根管,至于光纤要几根需要你用摄像头的数量来确定。而且都可以穿才一根32管内,其实现场施工也可以备用一根管,这个是施工经验。图纸并没有这么设计。
首次提交 2020-03-04 09:29:32 最近修改2020-03-04 09:29:43 (修改过1次)
-
根据截图一的描述;
监控需要同时出二根管线,一根穿12芯光纤,另一根穿24V电缆。(光纤为6000米,埋地管为6000米);(电缆为6000米,埋地管为6000米)
首次提交 2020-03-04 09:41:32 最近修改2020-03-04 09:44:48 (修改过1次)
-
答:1、采用的是四路光端机,主是一根光纤带四个摄像头。
2、12芯一根管,电源一根管。
2020-03-04 15:17:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看