li****@163.com 2008-06-13 10:06:46 | 内蒙古自治区 其他专业 | 800查看 7回答
剪力墙水平钢筋和柱的拉筋及箍筋2
请问剪力墙水平钢筋和柱的拉筋及箍筋在基础梁中有没有?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的水平筋没有,柱箍筋计算2根.
2008-06-13 10:12:27
-
请问剪力墙水平钢筋和柱的拉筋及箍筋在基础梁中有没有? 答:剪力墙水平钢筋和柱的拉筋及箍筋在基础梁中都应该设置,在规范、图集和软件设置中都按照图集说明设置,你先看看标准图集详细做法,只要按照图纸要求输入正确,软件会自动计算正确的。
2008-06-13 11:32:09
-
应该有至少2到间距500
2008-06-13 10:09:15
-
剪力墙水平筋在基础中有两排,可以查看“剪力墙计算设置”第29条,因为有水平筋和垂直筋,就必须布置强身拉筋, 柱的箍筋在基础中有两根,可以查看计算设置中的第四条,是两肢箍。 在基础中设置剪力墙的拉筋和柱的箍筋,都是为了加强墙身和柱的整体性
2008-06-16 09:20:28
-
柱箍筋在基础中是两根,不是复箍。墙的水平钢筋没有,但是有两排拉筋
2008-06-13 10:27:00
-
柱子箍筋在基础中有2根非复合箍,剪力墙在基础中有2排拉筋。
2008-06-13 10:38:41
-
剪力墙的水平筋一般2道,柱箍筋一般3道下角1道,基础顶部2道。具体得看设计说明。
2008-06-13 10:56:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看