Cc、爱 2020-03-04 16:47:26 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 2639查看 2回答
风机控制箱至风机需要计算哪些电缆电线?
图一控系统图需要计算哪些工程量?
图二标注的WDZN-YJY-4*6-SC32电缆和ZRNH-KVV-7*1.5电缆分别是什么作用?
图二电缆是风机厂家自带还是算作主材?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风机控制箱至风机需要计算哪些电缆电线?
答:风机控制箱到风机只需要计算电源线就可以了,即WDZN-YJY-4*6-SC32电缆
风机控制箱还需要接入消防报警的多线制控制至消防控制室,即ZRNH-KVV-7*1.5电缆
2020-03-04 19:36:07
-
YJV4*6是风机电源线
KVV7*1.5是风机控制线
不计算主材,只计算电缆安装费用
2020-03-04 16:53:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看