• 风机控制箱至风机需要计算哪些电缆电线?

    系统图标注

    图一控系统图需要计算哪些工程量?

    图二标注的WDZN-YJY-4*6-SC32电缆和ZRNH-KVV-7*1.5电缆分别是什么作用?

    图二电缆是风机厂家自带还是算作主材?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    风机控制箱至风机需要计算哪些电缆电线?


    答:风机控制箱到风机只需要计算电源线就可以了,即WDZN-YJY-4*6-SC32电缆

    风机控制箱还需要接入消防报警的多线制控制至消防控制室,即ZRNH-KVV-7*1.5电缆


    2020-03-04 19:36:07 

  • YJV4*6是风机电源线

    KVV7*1.5是风机控制线

    不计算主材,只计算电缆安装费用