木木草 2008-06-13 15:50:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1451查看 7回答
我们一般输入的标高都是建筑标高,但梁的标高是与结构
我们一般输入的标高都是建筑标高,但梁的标高是与结构图的板顶标高平齐的,就与建筑图的标高不一致,请问当地梁板往上反的标高该怎么处理问题补充:我的意思是在图形算量 算混泥土和模板量的时候 不是在钢筋抽样里面 反梁不是有突出板顶标高的一部分吗? 那一部分在定义构件的时候标高怎么处理
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我来详细说一下! 在图形软件中输入的标高是建筑标高,在钢筋软件中输入的是结构标高! 目前广联达软件在图形中梁板还不能超过本层的标高,如果要超的话,只有在本层的上一层的同一位置去画!将梁分为两条,说梁高不变! 如果上一层同一位置有梁的话,只有分图层来画了,画好后,一定要修改好标高! 你试一下,有问题再交流!
2008-06-13 15:53:10
-
在布置该梁时,单独定义好标高。
2008-06-13 23:32:01
-
你 只能手动修改你想要的标高了
2008-06-13 23:46:38
-
我建设你就把他放在基础中处理.这样只是首层外墙的工程量多一点在基础工程中,不影响其它的工程量计算.对总体造价不会造成很大的影响.
2008-06-14 18:24:05
-
一般输入的标高都是结构标高呀
2008-06-13 15:53:59
-
一般结构的标高都要比建筑标高低0。05,若是低的多了话,你在钢筋软件里面调整就行,,
2008-06-13 15:55:58
-
将梁板分层处理,分别在两个图层里去绘制,需要注意的是要及时调整标高的数值,使其总高度保持不变。
2008-06-13 16:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看