永久的神话 2020-03-05 14:50:16 | 陕西省 土建概算预算结算土建计量GTJ | 149查看 2回答
图二板宽没减一百减主筋一根,意思是板块为400时,主筋为12根还是10跟,
图二板宽没减一百减主筋一根,意思是板块为400时,主筋为12根还是10根,遇到图一时,是不是不管预制板间留多少间隔,板带宽都是构造柱的宽,也就是240或370?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:是10根主筋
2020-03-05 14:53:50
-
你好,这个是和宽度240/370有关的,当240的时候是3C12,当370宽的时候是4C12。后面这个是和般的跨度有关的,你这个宽度都是<600的,所以版跨<3600的时候,是14A10,≥是14C12.
2020-03-05 14:54:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看