• 送配电装置系统调试


    1、送配电装置系统调试怎么算工程量?配电房一个配电柜A出四路线到B配电箱,算几个系统?这个B配电箱下面有照明、插座又有两个小一级的C配电箱,算几个系统? 2、自动投入装置调试是EPs电源的还是双电源切换的? 3、配电房的低压柜到双电源、EPS电源若是计算了送配电系统调试之后还能计算自动投入装置调试或者事故电源切换调试吗 另外带双电源的EPS怎么调试?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、送配电装置系统调试怎么算工程量? 按系统计算

    配电房一个配电柜A出四路线到B配电箱,算几个系统? 首先要看每个回路是否有断路器及计量装置,至少要有断路器。算一个回路,假如你这四个回路有三个回路带有断路器就算三个低压系统,而且前提是这三个系统不能连接风机水泵等泵类设备因为泵在本体调试中已经计取了调试不在计取。

    这个B配电箱下面有照明、插座又有两个小一级的C配电箱,算几个系统? 算一个系统。

    2、自动投入装置调试是EPs电源的还是双电源切换的?自动投入装置和双电源切换装置不是一个定额,一般双电源装置用于消防控制箱,事故照明箱的调试,自动投入装置属于消防低压配电柜这一级的调试,也就是说他们之间也是不能重复计取。

     3、配电房的低压柜到双电源、EPS电源若是计算了送配电系统调试之后还能计算自动投入装置调试或者事故电源切换调试吗 另外带双电源的EPS怎么调试?不能同时计取。一般计取了自动拖入装置后就在同一回路上不能重复计取双电源切换装置。

    2020-03-06 00:01:33 

  • 1、送配电装置系统调试,按送配电系统计算,例如;一个市电送电为1个“系统”,双电源市电送电为2个“系统”,一个市电送电 + EPS电源为2个“系统”。

    2、自动投入装置调试是双电源切换的,例如;双电源市电,或市电+EPS电源。

    3、送配电系统调试与自动投入装置调试(动力柜)、事故电源切换调试(照明柜);需要分别计算。

    2020-03-06 06:51:56 