18267659656 2014-11-15 13:33:16 | 浙江省 云翻样 | 363查看 1回答
请看问题描述
问题1 我画板筋 要求相同板厚连通 我是用点布置的板 然后板筋一画上去就有锚固,是否应该用直线画法布置板 问题二 像图片中这种节点 我梁应该是建立300宽的吧 然后其他箍筋里面放进去原来那种双肢箍和现在这种开口箍吧 那么这个开口箍是算梁宽-2*保护层吧 问题3 这种板上有节点 板下还有节点的 我应该怎么去画 感觉钢筋不多 但是好复杂 上面那段用梁定义的话 应该是430厚的梁吧 那么拉筋的尺寸会不对了啊 好了 有点乱 希望热心人给个答案
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题:您把已布置上的刚您删除,采用多板布置钢筋方式即可解决设计同厚度板钢筋联通了(F3勾选同厚度板);第二个问题:变通处理定义梁构件上部和下部1c8、侧面G1c8,箍筋不要输入,属性其它钢筋属性中找到‘[’型,钢筋信息输入C6@200;或自定义线功能画上钢筋构造即可(尤其是下边图形比较适合)
2014-11-16 08:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看