• 请看问题描述

    问题1 我画板筋 要求相同板厚连通 我是用点布置的板 然后板筋一画上去就有锚固,是否应该用直线画法布置板 问题二 像图片中这种节点 我梁应该是建立300宽的吧 然后其他箍筋里面放进去原来那种双肢箍和现在这种开口箍吧 那么这个开口箍是算梁宽-2*保护层吧 问题3 这种板上有节点 板下还有节点的 我应该怎么去画 感觉钢筋不多 但是好复杂 上面那段用梁定义的话 应该是430厚的梁吧 那么拉筋的尺寸会不对了啊 好了 有点乱 希望热心人给个答案

    同板厚

    其他箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个问题:您把已布置上的刚您删除,采用多板布置钢筋方式即可解决设计同厚度板钢筋联通了(F3勾选同厚度板);第二个问题:变通处理定义梁构件上部和下部1c8、侧面G1c8,箍筋不要输入,属性其它钢筋属性中找到‘[’型,钢筋信息输入C6@200;或自定义线功能画上钢筋构造即可(尤其是下边图形比较适合)

    2014-11-16 08:57:00 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: