15538207906 2020-03-06 00:14:43 | 河南省 土建计量GTJ | 660查看 2回答
剪力墙内的暗柱钢筋柱子纵向钢筋搭接百分率由50%改为25%,钢筋为啥会变多
软件中设置的是采用电渣压力焊连结方式
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋的总根数不会多,就是种类多了一倍
2020-03-06 07:06:34
-
你好:剪力墙内的暗柱钢筋柱子纵向钢筋搭接百分率由50%改为25%,请查看一下暗柱的主筋肯定有搭接连接的,软件里暗柱主筋搭接处会按最小直径的5倍间距加密,加密范围考虑接头的百分率。
由50%改为25%主筋全部焊接时钢筋量不会变化,只有在搭接时钢筋量会有变化。
2020-03-06 07:59:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看