ヽoo假梦ooㄨ 2020-03-06 09:59:46 | 辽宁省 安装预算结算安装算量GQI | 1180查看 2回答
景观照明接地系统怎么计算
1.说明里的接地极怎么计算?是每个配电箱下面一根吗?那么间距5米指什么呢?
2.接地线怎么计算?是两个配电箱之间的间距的吗?是最短距离还是随着电缆的走向?
3.景观照明里的各种灯具都是地面安装,电缆埋深0.8米,每个灯具处电缆还需要预留吗?如果需要预留多少?
3.配电箱是后期甲方确定,现在没有配电箱尺寸,那么电缆需要预留多长?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、配电箱处是一组接地极,计算3根50*5镀锌角钢的接地极;计算15.8米接地母线(-40*4镀锌扁钢),见截图一。
二、灯具处是1根接地极,计算1根50*5镀锌角钢的接地极;计算1.1米接地母线(φ8镀锌圆钢),见截图二。
三、灯具处电缆预留0.5米;配电箱预留半周长,没有尺寸的预留2.0米。
首次提交 2020-03-06 10:26:09 最近修改2020-03-06 10:33:52 (修改过2次)
-
1、每个配电箱处是一组接地极,一组三根接地极间距5米
2、镀锌扁钢就是接地线,与接地极相连,
3、灯具和水泵是用镀锌圆钢作接地线,电缆需要预留0.5米
4、按1米预留即可
2020-03-06 10:17:38
-
园区景观照明系统,所有导线均采用VV型聚乙稀绝缘电缆穿PVC40埋地敷设,电缆穿越道路及建筑物基础须穿镀锌钢管保护,那么穿越道路处是不是就不用穿PVC管,只穿镀锌钢管就行了?
-
景观照明系统需要计算电缆终端头吗?如照明回路为YJV 5*6,共十个照明回路,每个回路接二十盏灯,那么电缆终端头如何计算?
-
电气工程中,电源箱的穿线管长度计算一般从距建筑物外墙皮1.5米算起,那么在景观照明系统中,配电照明箱的进线管有什么计算规则吗?应该从哪算起?
-
1、接地电阻测试盒等安装需要套什么定额??? 2、接地系统调试费怎么取。系统按什么分呢!是按接地电阻测试点个数分么 还是按地基分啊???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看