zhao 2008-06-13 22:34:56 | 陕西省 其他专业 | 524查看 7回答
暗柱其它箍筋的输入法j
在暗柱中,我是这样输入其它箍筋的:在"其它箍筋"位置点"...."新建箍筋类型1,在箍筋信息中填写了A10-100,b=450,h=250,但点确定时,出现钢筋格式输入错误:间距100,b=450,h=250超出范围
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在构件属性里用"其他钢筋" "436413
2008-06-14 08:13:47
-
箍筋信息只能输入A10-100,箍筋的截面尺寸要在图形中选择后根据你的图纸修改。如下图:
2008-06-13 22:41:09
-
在构件属性里用"其他钢筋"即
2008-06-13 23:29:55
-
在暗柱中,我是这样输入其它箍筋的:在"其它箍筋"位置点"...."新建箍筋类型1,在箍筋信息中填写了A10-100,b=450,h=250,但点确定时,出现钢筋格式输入错误:间距100,b=450,h=250超出范围 回答:您要在"其它箍筋"位置点"...."在箍筋信息处输入A10-100,在图形里用手工算好'B"和"H"项的长度输入即可
2008-06-14 02:31:24
-
你要在定义构件对话框的其它箍筋栏中选择箍筋类型,然后输入数据就可以了。见图片
2008-06-14 07:16:14
-
箍筋信息只能输入A10-100,箍筋的截面尺寸要在图形中选择后根据你的图纸修改填写。
2008-06-14 07:40:12
-
A10-100是对的 我分析是你图上输的400*250的 在其它钢筋里你输的450*250的 就超出范围了
2008-06-14 09:09:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看