• 请问这个原位标注是什么意思啊

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这5C14 3/2是右支座的钢筋,5条直径14的钢筋分排布置,及第一排3条,第二排2条,就是用“5C14  3/2”方式在原位标注识别时的相应跨中输入。3C14是该跨的跨中钢筋。

    首次提交 2020-03-06 16:21:19  最近修改2020-03-06 16:22:20 (修改过1次)

  • 3C14应该不是这个梁上的

    也有可能是下部钢筋写错了地方

    问一下设计吧

    首次提交 2020-03-06 16:20:36  最近修改2020-03-06 16:22:07 (修改过2次)

  • 你好:应该是右支座钢筋5c14 3/2, 3C14需要咨询设计明确

    2020-03-06 16:21:38 