wj****@163.com 2008-06-14 08:37:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 848查看 11回答
如何处理剪力墙与暗柱的关系c
钢筋算量导到图形里,如何处理剪力墙与暗柱,比如墙的模板如何计量,砼如何计量,剪力墙的扣减关系如何确定
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋算量导到图形里,导入时可以不选择暗柱构件。导入后检查剪力墙是否按设计图纸要求画的。然后套用剪力墙定额子目。把暗柱导入暗柱就会以框架柱的形式存在,计算剪力墙就会扣除暗柱的体积和模板。
2008-06-14 08:44:09
-
不导入暗柱,暗柱的工程量并入剪力墙里计算。
2008-06-15 22:28:33
-
暗柱与剪力墙在图形算量里是一体,模板也是一体,所以砼和模板均不存在扣减关系。
2008-06-17 08:57:43
-
钢筋算量导到图形里,在导入时暗柱不导入,但切记混凝土墙要封闭,就是暗柱处也要画墙。这样导入后墙的模板计量,剪力墙的计量计算软件计算就正确了。
2008-06-14 09:33:18
-
不要导入暗柱 暗柱在墙里 所以在叫暗柱 暗柱在图形里就是墙 墙里就包括暗柱
2008-06-14 09:36:11
-
如果暗柱在墙里,那么就不要导入,因为图形里只算砼量。
2008-06-14 08:40:47
-
你可以把暗柱的体积和模板并入到墙中套用墙的的定额子目即可
2008-06-14 08:46:37
-
一般情况下,在导入的时候只导入剪力墙,不导入暗柱,因为暗柱在图形算量中作为框架柱存在,它影响墙的混凝土等量;但是在河南,有时的短肢剪力墙过短的时候,考虑套用柱的定额,所以遇到这种情况要特殊对待,可以只保留这部分的柱子,其他部分的柱子全部删掉。
2008-06-14 08:55:08
-
钢筋导到图形里暗柱就变成框架柱,最好不要导入
2008-06-14 09:00:48
-
钢筋软件导入图形软件后把暗柱和暗梁,连梁都删除只保留剪力墙就可以了,前提是你在钢筋软件中画暗柱和暗梁时是剪力墙通过它们的。
2008-06-14 09:17:08
-
导入时不导入暗柱
2008-06-14 09:28:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看