  • 已采纳

    如图配筋,仅供参考:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2020-03-07 08:07:22 

  • 你好:不是环式配筋的承台

    2020-03-07 07:57:53 

  • 不对,这个不是环式配筋承台,是板式配筋承台,只不过钢筋弯折长度较大,钢筋有搭接

    2020-03-07 07:59:31 

  • 你用环形配筋参数图不正确,应用板式配筋,可以在承台单元中用均不翻起的板式配筋参数图中修改钢筋信息,把底筋的弯折设置到顶部,在侧面纵筋中输入C12-200,在上部钢筋中输入14C18,下部钢筋中输入12C18.