wgp5217271 2008-06-14 10:22:14 | 北京市 其他专业 | 762查看 10回答
板负筋和分布筋的处理?c
板负筋中的分布筋,一般的在图纸的说明中,有一个表格板厚等于100的是一级6@250、板厚大于100小于120的是一级6@200、板厚大于120小于150的一级8@250,在实际工程中一根板负筋,一边的板厚是120,一边的板厚是150,广联达软件中的分布筋是怎么处理?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首先把这根负筋拆分两根负筋,分别定义,一根负筋代表一侧的负筋长度;每根负筋在左或右弯折定义时要输入为0; 2、在属性编辑时,交单边标注支座负筋修改为负筋线长度;定义好后将两根负筋画至图上,在画第二根负筋时,软件会提示“此范围已布置负筋,是否重复布置负筋?”点击“是”,软件就会自动分别计算分布筋根数,负筋长度计算也会与要求相同。
2008-06-15 10:41:47
-
单板负筋中进行编辑
2008-06-14 15:26:42
-
需要自己根据图纸给出的要求,不同的板边按厚度不同分别修改板负筋中的分布筋就可以了。
2008-06-14 16:21:55
-
需要自己根据图纸给出的要求,不同的板边按厚度不同分别修改板负筋中的分布筋就可以了。
2008-06-14 10:35:48
-
如果是跨板负筋这种情况你就分别定义负筋.然后汇总计算.在点编辑钢筋/在计算里扣除负筋的弯折.点锁定构件就行了 如果是在单板中建立.那就分别定义钢筋的属性.在属性里直接改分布筋就行了.
2008-06-14 10:36:11
-
板厚不同的话分布筋是布置不上去的,不过你可以分别定义2块板厚,然后布置分布筋的时候也分别来布置,可以把一根分布筋的右弯折去掉,另一根分布筋的左弯折修改为0即可
2008-06-14 10:44:55
-
板负筋中的分布筋,一般的在图纸的说明中,有一个表格板厚等于100的是一级6@250、板厚大于100小于120的是一级6@200、板厚大于120小于150的一级8@250,在实际工程中一根板负筋,一边的板厚是120,一边的板厚是150,广联达软件中的分布筋是怎么处理? 根据你说的这种情况,在广联达软件中的分布筋是根据负筋的布置进行设置的,你可以分别设置“一边的板厚是120,一边的板厚是150”的板负筋,将同一属性的负筋,在板厚是120的板内设置为单边设置,将与150厚板相交的那边弯折设置为0,分布筋按照120厚板的6@200设置; 将板厚是150的板内设置为单边设置,将与120厚板相交的那边弯折设置为0,分布筋按照150厚板的8@250设置,这样负筋的计算不受影响,分布筋设置也正确。 试一试,计算结果与手算是一样的。
2008-06-14 10:51:01
-
可以把跨板负筋拆成两个单支座负筋,然后分别根据板厚定义分布筋,对算量结果没有大的影响
2008-06-14 11:06:05
-
在编辑构建里改
2008-06-14 11:30:01
-
可将负筋按不同板厚分别设置(根据左标注和右标注尺寸,注意总尺寸相加后等同的原则)并按设计的分布筋直径和间距输入即可,这样既解决了分布筋不同的问题又解决了因板厚不同而弯钩长度不等的问题。
2008-06-14 11:32:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看