xhm1234 2008-06-14 10:38:49 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 6098查看 8回答
搭接设置的钢筋定尺设置对工程的钢筋量有没有影响
搭接设置的钢筋定尺设置对工程的钢筋量有没有影响问题补充:板筋在计算中按规定是不用计算搭接,如果定尺是否影响计算结果
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对钢筋量是有影响的,影响的是搭接长度或接头个数,钢筋的定尺长度简单的说就是工地进料钢筋的尺寸,一般钢筋分为9m和12m两种,还有线材,也就是盘条(一般圆10以下的钢筋);例如你一根梁通长筋的下料长度是20米,如果工地进得料是9m的,那么20/9=2.22,需要分三段两个搭接或接头,如果进的是12m料,那么20/12=1.67,需要分两段一个接头就可以了; 定尺长度影响的就是水平筋的搭接,对于墙柱的影响不大,因为墙柱的竖向钢筋都是按楼层设置搭接的,也就是一层搭接一次,只有层高超出定尺长度时才有影响
2008-06-14 11:56:56
-
搭接设置的钢筋定尺设置对工程的钢筋量是有影响的,它影响了搭接长度和搭接接头的个数。
2008-06-14 14:46:19
-
搭接设置的钢筋定尺设置对工程的钢筋量有没有影响 板筋在计算中按规定是不用计算搭接,如果定尺是否影响计算结果 答:搭接设置的钢筋定尺设置对工程的钢筋量是有影响的,影响的是搭接长度或接头个数,钢筋的定尺长度一般钢筋分为9m加长的为12m,12米的很少,还有线材,也就是盘条,一般的搭接设置的钢筋定尺为9m。 定尺长度影响的就是水平筋的搭接,对于墙柱的影响不大,因为墙柱的竖向钢筋都是按楼层设置搭接的,也就是一层搭接一次,一般的楼层高度不会超过9米,软件也是按照楼层设计和计算的。
2008-06-15 08:33:46
-
对有影响,对搭接的个数有关影响到钢筋的重量
2008-06-14 11:12:37
-
有影响啊,它是根据多少米一根搭接来设置的,根据各个地区的不同要进行修改的。一般墙柱的垂直定尺是9000
2008-06-14 10:48:55
-
搭接设置的钢筋定尺设置对工程的钢筋量有影响
2008-06-14 10:50:28
-
有,对水平向搭接的个数有关.
2008-06-14 10:52:53
-
定尺寸对钢有影响,比如一根梁通过下料需要8m,而搭接需要1200mm,那么9m就不够用了,就应该选定尺12m,同时在钢筋选用时最好下完料在进钢筋,这样可以对钢筋进行合理优化,减少钢筋废料头。
2008-06-14 11:24:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看