chenxuelian1995 2008-06-14 12:37:02 | 北京市 其他专业 | 944查看 8回答
北京地区定额子目套法j
有防水要求的地面做法中3厚高聚物改性沥青涂膜防水层上部做150厚C25混凝土内配钢筋,此层作法应套哪个定额子目?谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以套用定额的混凝土有筋地面子目,钢筋进行调材差即可
2008-06-14 12:40:34
-
套用有筋地面,调整钢筋、砼用量、砼标号
2008-06-15 15:16:33
-
套整体面层子目,调整厚度和砼标号,钢筋抽筋后放在结构中计算.
2008-06-14 17:56:22
-
套垫层子目换算混凝土的强度等级。钢筋片套钢筋子目。
2008-06-14 12:50:23
-
砼套垫层,钢筋套现浇钢筋
2008-06-14 13:04:45
-
根据混凝土标号选择相应钢筋混凝土子目
2008-06-14 13:39:12
-
套用定额的混凝土有筋地面子目,钢筋进行调材差即可
2008-06-14 13:58:10
-
砼套楼地面中的1-9,砼强度等级换算为C25,钢筋套8-1、8-2就OK了。
2008-06-17 21:16:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看