• 当个别框架梁有一部分不在同一楼层时如何处理,如此框

    当个别框架梁有一部分不在同一楼层时如何处理,如此框架梁为上反梁,板上部的梁如何处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    像上反梁这种情况要这样设置:在两个楼层绘制,在第一层把它设置成框架 梁,在上层设置成圈梁,这样需要的量都能算到。上层为什么不能设成框架 梁?那样会多计算梁底模板。

    2008-06-14 17:55:23 

  • 在图形算量里面,楼层的标高不开放,构件的顶标高是不能超过当前楼层标高的,这样的情况你智能把这道梁分成两道梁,分别画在本层和上层,记得上层的标高要修改。

    2008-06-14 22:33:44 

  • 目前只能在上层再布置另一部分。

    2008-06-14 23:51:48 

  • 其实我们要的只是量准确,可以把标高降下来到同一楼层,梁的量只是下层多些,上层少些,不影响总量。

    2008-06-14 21:26:19 

  • 答:这样的结构一般为顶层的比较多。是这样的话,好办。 1、在图形算量,你把顶层层高设置为反梁顶标高。 2、各构件定义、输入完毕后,把板、墙、圈梁构件的顶标高修改为图式标高,计算、保存、三维显示。看看对否! 如是中间层,也如此操作,但以上各层要相应效对好标高的。

    2008-06-14 21:32:10 

  • 我通常是这样处理的,不知道适合不适你,我在画图的时候如果遇到这种情况,就直接打开计价软,按图中梁的长度把超出的部分直接在计价软件中算出来,然后标明图纸编号,这样在与别人对的时候就不至于乱。

    2008-06-14 17:38:26 

  • 这个问题比较麻烦我至今还没有碰到过

    2008-06-14 17:49:42 

  • 你可以把梁分到两个楼层里去画,注意不要忘了修改梁的标高和梁的截面。

    2008-06-14 17:53:29 

  • 把这道梁分开,在两个楼层里绘制,但这样就多套一层梁的底模,记得要减去一层底模的量。

    2008-06-14 18:01:37 

  • 分别在两个楼层中画就可以了,08软件估计就可以处理了

    2008-06-14 18:23:42 

  • 分别画在两层就行了.

    2008-06-14 18:27:08 

  • 对,同意以上楼层的说法,但千万记得扣除底模啊

    2008-06-14 18:47:52 

  • 比如一层层高为3.8M,超过3.8M在上一层建立,再如你梁为300*500,有200上翻,那么你在一层做300*300,在上层做300*200,在上层做的上翻梁,你套模板时套圈梁的模板,因为上翻梁少一个底模,上翻梁要注意标高,起终点标高调为3.8+0.2=4M.你试试

    2008-06-14 18:54:31 

  • 把该梁分开,分别在两个楼层中绘制

    2008-06-14 17:34:21 

  • 那就把上反这部分画到上一层去,目前只能这么处理,听说2008能解决这个问题。

    2008-06-14 17:35:48 

  • 在两个楼层绘制,在第一层把它设置成框架 梁,在上层设置成圈梁,但是各层标高要定义好。

    2008-06-15 11:34:39 