• 暗柱的箍筋肢数不设置影响算量嘛?箍筋肢数怎么看?

    钢筋肢数

    算量

    2020-03-08 21:31:15 补充

    那上面这两个的钢筋肢数分别是什么?谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这是必须设置的,影响钢筋的工程量的。定义异形暗柱,编辑截面绘制纵筋和箍筋。答疑解惑广联达服务新干线

    2020-03-08 21:34:13 

  • 对应设计要求定义的就没有影响的啊。

    2020-03-08 21:15:34 

  • 暗柱的箍筋一般到截面编辑里面设置修改,照着图纸的要求即可,画好了可以忽略支数,支数只用于一般的矩形框架柱,不适用于异形的暗柱,异形的暗柱的箍筋是一定要在截面编辑里面设置的,在属性里面写几肢箍是表达不了的,所以说,在截面编辑里面设置好了箍筋,可以不用再属性里面写肢数。

    首次提交 2020-03-08 21:15:37  最近修改2020-03-08 21:39:08 (修改过1次)

  • 如果是截面编辑画出的箍筋,就不用管箍筋肢数的问题

    2020-03-08 21:17:31 

  • 答:软件自动识别柱大样钢筋的。

    2020-03-08 21:24:02 