lengjie 2008-06-14 21:17:47 | 河北省 其他专业 | 333查看 10回答
此处L型暗柱,左侧无剪力墙,墙钢筋是否要通到左侧
此处L型暗柱,左侧无剪力墙,墙钢筋是否要通到左侧问题补充:我和大家的观点一样,但是他们说暗柱是剪力墙的一部分,必须要有墙,并计算墙钢筋,大家能不能帮我找一下依据
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按暗柱钢筋配置。
2008-06-14 22:36:43
-
暗柱不是柱,如果不深入,只是完成一个锚固,那暗柱就是不是暗柱了,叫他柱就行了,不能偷工减料
2008-06-14 22:45:56
-
此处L型暗柱,左侧无剪力墙,墙钢筋是否要通到左侧 问题补充: 我和大家的观点一样,但是他们说暗柱是剪力墙的一部分,必须要有墙,并计算墙钢筋,大家能不能帮我找一下依据 答:你的认为是对的,墙的钢筋是应该通到左侧的,因为L型暗柱是应该按照柱来处理的
2008-06-14 22:54:23
-
暗柱是剪力墙的一部分,必须要有墙,并计算墙钢筋! 这种暗柱是L型墙的端部暗柱,剪力墙的竖向钢筋在暗柱内软件会自动扣减,而墙的水平钢筋是要串过暗柱的,并且需在暗柱的端部弯折15D,暗柱的箍筋是不可以代替剪力墙的水平筋的。 虽然图集没有明确L型暗柱作为端部暗柱时的剪力墙钢筋的布置图,我们试想一下,如果一字型暗柱比较长或是弧形,剪力墙的水平筋还是要通向端部暗柱的端头且弯折15D的。 附:端部暗柱剪力墙水平筋的布置图:
2008-06-14 23:56:08
-
剪力墙钢筋应伸入暗柱左侧。
2008-06-15 06:20:48
-
不需要,按暗柱钢筋配置。
2008-06-14 21:19:51
-
剪力墙钢筋伸进暗柱,不需伸进左侧
2008-06-14 21:20:31
-
不需伸,把剪力墙的钢筋锚到暗柱里就可以了
2008-06-14 21:28:00
-
不伸入,够锚固长度就可以,满足规范要求就行,建议你去现场实际看看,因为可能跟你计算的有出入
2008-06-14 21:41:17
-
我觉得跟暗柱的位置有关,中间柱和边柱的做法是不一样的,软件中可自动显示。
2008-06-15 08:16:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看