• 在外框架梁中挑檐处钢筋怎么输入2

    外墙框架梁是250*450的,另外下边有135*100的挑檐,定义成异形梁后,截面变成385*450的了,可是在的檐处有一根通长筋是为1A6的,还有一根扣筋1A8的,我查答案时,有人说把通长筋放在下部通长筋里输入,可是通长筋是3B16的啊,直径不一样啊,怎么输入啊,请教高手指点,谢谢

    问题补充:海哥的答案很详细,但我为了把钢筋的图形再导入到图形里,所以定义成异形梁了.谢谢海哥 如果仍定义成异形梁把下部通长筋输入3B16+1A6,那么1A8的扣筋@200是不是应在其它箍筋中输入啊,可是其它箍筋中我已输入了正常的A8@100(2)了,再接着输入扣筋还可以吗?感谢各位的帮忙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙框架梁是250*450的,另外下边有135*100的挑檐,定义成异形梁后,截面变成385*450的了,可是在的檐处有一根通长筋是为1A6的,还有一根扣筋1A8。 该梁不用定义为异型梁,按矩形梁画图就可以了,外挑135*100的挑檐的钢筋使用梁下部筋和梁的“其它箍筋”中输入来计算: 通长筋在下部通长筋里输入:3B16+1A6;(图一) 选中梁-点击工具栏中的“属性”-选中其它箍筋空白处-框中后面出现的“…”-进入“其它箍筋”-新建-默认出现矩形箍筋1,选中1,点该框中出现的“…”,修改为扣筋的形式,-输入扣筋布置信息(如A8@200)-填写简图中的扣筋尺寸-确认。 (图二) 还有多种方法都可以解决:如在矩形梁侧把外挑135*100定义成板或小梁画图布置钢筋都可以变通计算。 附图:

    2008-06-15 01:49:37 

  • 答:你可以把挑檐单独来定义,把一根通长筋是为1A6的,还有一根扣筋1A8的在其它属性中解决

    2008-06-14 22:19:30 

  • 把下部通长筋输入为3B16+1A6就行了

    2008-06-14 22:30:49 

  • 我遇到这种情况都是在其他钢筋里输入的。

    2008-06-14 22:45:11 

  • '还有一根扣筋1A8的',应该还有间距的'@'。 钢筋算量中,层高按梁顶标高输入,把定义构件时,135*100的挑檐用板来代替,输入图形完毕后,把挑檐的顶标高在属性里修改为挑檐顶标高(点板--属性--修改板顶标高--计算--保存).

    2008-06-15 06:59:43 

  • 135*100的挑檐可以设为加腋即可

    2008-06-14 22:07:16 