吴彦祖巴巴 2020-03-09 15:35:33 | 广东省 土建土建计量GTJ | 224查看 1回答
剪力墙钢筋这样输入对吗?
2020-03-09 15:46:09 补充
应该是这样吗
2020-03-09 15:49:03 补充
是第三种吗
2020-03-09 16:02:19 补充
第四种?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:不对的,是隔一布一
3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;
4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;
首次提交 2020-03-09 15:37:51 最近修改2020-03-09 16:02:33 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看