大侠 2008-06-15 09:32:20 | 天津市 土建算量GCL2013 | 746查看 6回答
剪力墙上一般梁的布置是否需要在墙上通长布置呢?若不需要,只是达到锚固长度就可的话,那么板的负筋时只按梁布置就不对了吧?那该如何解决这样的问题呢?<scrip
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳算量必须一切以图纸为准,梁一般情况下是以画通长的,软件会自动以剪力墙为支座处理节点的,至于画板负筋可以不用按梁布置的方式画,可以按墙或画线的方式布置便可。
2008-06-15 09:52:42
-
梁一般是画通长的,板负筋可以利用画线方式布置。
2008-06-15 14:28:27
-
剪力墙顶的梁一般都是通长布置,但这都是在结构图上体现出来的,你得依据图纸来。 在没有梁的地方,有好多种布置方法,可按墙布置,画折线布置,按板边线布置。
2008-06-15 09:41:46
-
看你图纸是怎么设计的,长度应按图纸规定布置
2008-06-15 09:43:26
-
答:在剪力墙的梁一般情况不是通长画入的,一般画到暗柱上就可以了.对于板的负筋,你可以不用按梁布置,你可以利用画线或者板边线也可以的.
2008-06-15 10:19:50
-
剪力墙上的梁只有按设计布置才准确。至于负筋按墙布置和按梁布置均可。
2008-06-17 09:17:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看