• 设计要求给水管是衬塑钢管螺纹连接,那给水泵房内管道和阀门也是螺纹连接吗?

    泵房内管道DN200和DN100   水泵前后的阀门软连接怎么连接???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水泵房内管道和阀门不一定是螺纹连接要看大小,100以下的是,100及其以上是法兰连接。

    2020-03-10 06:25:47 

  • 需要法兰连接。

    2020-03-10 06:54:53 

  • 必须看设计说明的。

    2020-03-10 07:12:01 

  • 泵房给水管连接方式应该有专门的说明!按泵房说明

    2020-03-10 07:26:31 

  • 根据设计要求,

    2020-03-10 07:36:59 

  • 泵房内管道均应法兰连接,便于检修

    2020-03-10 08:05:35 

  • 都是用法兰连接的

    2020-03-10 08:25:04 