大侠 2008-06-15 14:25:28 | 天津市 土建算量GCL2013 | 368查看 7回答
一个楼层中柱有不同的主筋m
一个楼层一根柱子中的钢筋分为两部分,我用柱表定义构件,可是画出来的只默认上面那一部分,但是钢筋量是正确的,只是三维不显示!并且计算的时候显示柱表高定义有误!我想知道,是不是别的朋友也遇见这样的问题,如何解决呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱表定义构件一般不会存在标高的问题,在输入时会有提示,除非你对其有修改。检查一下。 不显三维的情况没有遇到过。
2008-06-15 14:38:39
-
添加一个子楼层,将该柱作为两个柱子来处理。
2008-06-15 14:37:32
-
也有这样的问题,在子楼层分两个柱子解决,
2008-06-15 14:40:27
-
添加一个子层 把加一部柱在子层里处理 也可以在单构件里处理 不必为此消耗时间
2008-06-15 15:15:34
-
可以添加一个子楼层,将该柱作为两个柱子来处理。注意考虑两层之间接头处理
2008-06-15 15:18:28
-
建立子楼层就可以了,非常简单呀.
2008-06-15 16:39:00
-
建立子楼层,将柱子分为两个柱子处理。
2008-06-16 07:38:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看