mtc0708 2008-06-15 17:44:49 | 福建省 其他专业 | 375查看 4回答
遇桩承台基础地梁怎样画合理c
按地梁画的话钢筋量变多,按框架梁画,量变少。基础层可以画柱吗?问题补充:如果按地梁画钢筋算到承台外边与设计不附
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、图纸上设计是什么梁就按什么梁布置,不要随便用别的构件来代替,计算规则不同,结果就有很大的差异。 2、基础上,也一样可以布置柱,注意修改柱的底标高,即可
2008-06-15 21:13:26
-
按图纸输入正常画
2008-06-15 21:47:19
-
就按地梁画,软件会自动考虑,一般地梁钢筋也是要穿过承台的。基础层可以画柱子。
2008-06-15 17:47:27
-
1、基础里的就按基础梁画吧,“如果按地梁画钢筋算到承台外边与设计不符”,你可以在计算设置里的“基础”和“基础主梁”及“基础次梁”里去修改成图纸要求的计算规则的。 2、基础层可以画柱,而且一定要画的,否则首层的柱子没有插筋锚固的。
2008-06-15 18:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看