软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
小大人 2020-03-11 16:43:29 | 贵州省 安装计价软件GCCP | 560查看 2回答
想问下在安装工程里,照明和配电室两张分开的图纸,在用广联达算量的时候,是不是两个模型分开建,还是怎么的,求解,谢谢
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
缘来如此 专家
答题: 1897 被赞: 2090
咋都行,你用一个模型,导图的时候把这个分层闹上就醒了
2020-03-11 16:46:47
金鳟 专家
答题: 10131 被赞: 7726
要分开建
2020-03-11 16:44:18
关于刷漆和电线的计算问题
1,按理说凡管道刷漆后方做保温、防护层,但是在第一张图中,黄色矩形方框内标示的信息不一致,“埋地钢管采用三油两部的做法”,但是在第五条中说“给水、消防、排水管保温层外缠绕玻璃布,再刷调和漆二道”,这两道调和漆是刷在玻璃布外侧还是其实应该是刷在管道外壁,图纸这里写错了呢? 2,“消火栓立管及水平横管每隔 3.00处及阀门处再刷80mm宽黄色环带一道, 以便与喷淋管区别”这里的80mm黄色环带如何计算,如果量不是很大的话,是否可以使用管道外表面积进行统一计算呢? 3,图纸说水泵也要刷漆,那么水泵这种东西如何计算其刷漆工程量呢,我给它0.5m2/台可以吗? 4,在电气照明工程电线工程量计算中,假如从配电箱出来的一个照明回路,连接的管吊式的单管荧光灯(假设吊线部分高度为H),由于这是一个回路,且此回路下有多于一个的同种类型的单管荧光灯,那么在计算这部分吊线的长度的时候,是算一次还是两次呢(是电线下到灯具处再上来,还是直接使用导线使灯具分接到此照明回路上呢)?问了施工人员,施工人员说这两种情况在实际施工中都存在,请问预算人员在过程中如何处理这部分的量呢?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-11-12
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看