• 夹层柱筋怎么绘图输入j

    夹层柱筋变化,比如一层标高是6.5米,夹层标高是3.5米,±0.000至3.6米柱配筋是12Φ25,3.6米至6.5米柱配筋是12Φ22,绘图输入应怎么做。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    遇到这样的情况,你分上下两层来画柱. 因为在钢筋中,构件不受层高的限制,你可以在一层柱的页面里画±0.000至3.6,底标高为0,高度为3.6M.在第二层画3.6至6.5的柱子,底标高为3.6M.高度为2.9M.. <标高分别在各层的属性里的其它属性中去修改>

    2008-06-16 13:26:03 

  • 分二层定义,分别输入钢筋信息,再画.

    2008-06-16 12:48:31 

  • 应避免用夹层定义柱钢筋

    2008-06-16 12:57:25 