• 消防泵房内管道阀门采用法兰连接,需要每个阀门配套法兰吗?

    我看实际有很多两个法兰阀直接连接,或者阀门软连接直接连接的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是规格65以上管经是用法兰连接,是否法兰与设计要求有关。

    首次提交 2020-03-12 07:06:17  最近修改2020-03-12 08:22:16 (修改过1次)

  • 消防泵房内管道阀门,可以两个法兰阀门直接连接,或者法兰阀门和软连接直接连接。工业管道、给排水、采暖管道也是这样安装的。

    2020-03-12 07:17:01 

  • 按照图纸,软连接套用软连接定额,如是法兰阀是需要配两个法兰的。

    有些阀门定额是包含2个法兰的,你看看当地定额的材料是否含2个法兰?

    2020-03-12 07:35:52 

  • 按照规范,泵房要按工业定额套定额的,管道和阀门法兰,管件弯头等都需要单独计算,套取定额,每个阀门按2片法兰计算,如设计阀门和软连接直连,就各自按一片法兰计算。

    2020-03-12 08:12:09 

  • 阀门间可以直接连接

    2020-03-12 08:47:04 

  • 消防泵房内管道阀门采用法兰连接,需要每个阀门配套法兰吗? 

    我看实际有很多两个法兰阀直接连接,或者阀门软连接直接连接的



    答:是的,每一个阀门都需要一对法兰,如果连续连接在一起的管道就只需要两头的法兰

    2020-03-12 10:53:41 