~秒速五厘米~ 2020-03-12 09:27:38 | 海南省 土建 | 172查看 4回答
同样的楼,两个模型。核对了钢筋信息与构件布置都没有错。可是整栋楼钢筋差异8t。
同样的一栋楼 ,不同人画的,钢筋为什么会这样。每条梁的钢筋纵筋都不同,请教大神们
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2020-03-12 09:46:55
-
工程设置中抗震等级是否相同,砼强度设置是否相同,是否都是按外皮计算等
2020-03-12 09:29:15
-
你好,用云指标将两个工程对比一下,看看是什么位置多了或者少了;对比之前先确认两个模型的计算设置是否一致,混凝土强度等级,保护层厚度,抗震等级等设置
2020-03-12 09:32:13
-
你好:看一下下面的暗柱用剪力墙覆盖没有,上面是直锚,下面是弯锚。
2020-03-12 09:37:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看