• 关于配电箱附属 电缆头、无端子接线 是否可单独计算的问题

    《控制箱》工作内容:检查、安装、各种电器、表计等附件的拆装,送交试验,盘内整理,一次接线,接地。

    《成套配电箱、插座箱安装》工作内容:开箱、检查、安装、查校线、接地。

    现有如下问题:

    1.《成套配电箱、插座箱安装》中不含外接线缆,如我们所知,配电箱中接电缆,已经有单独的电缆头制安;现在想请教的是如果配电箱中接BV线,那么除BV线本身敷设外可以组价外,BV线组“无端子接线”定额是否可行?我个人理解这一块内容可以单独组价,不含在配电箱的安装中。

    2.《控制箱》中一次接线如何理解呢?是否已含电缆头、电线端子接线了?

    敷设

    定额


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是可以单独组价

    2、一次接线是指箱内本体的接线,外部来的线缆属于二次接线

    2020-03-12 12:18:11 

    1. 《成套配电箱、插座箱安装》中不含外接线缆,如我们所知,配电箱中接电缆,已经有单独的电缆头制安;现在想请教的是如果配电箱中接BV线,那么除BV线本身敷设外可以组价外,BV线组“无端子接线”定额是否可行?我个人理解这一块内容可以单独组价,不含在配电箱的安装中。

      首先2013清单中,配电箱组价内容有些是要求要把端子组到配电箱的综合单价当中,一般情况下,端子有单独项目和盘柜配线项目,如果算线量的时候计算箱内半周长预留量,就不应该用盘柜配线项目,就计入端子即可。个人意见,至于是否计入端子一定要看清单项的工作内容,比如配电箱;控制箱需要补端子在清单项内,而插座箱择不需要。

    2. 控制箱电缆头不应组到清单项内,端子应该组进去,进到控制箱内的电缆,电缆头应单独计算。

    2020-03-12 12:31:17 