wq4769 2020-03-12 19:06:54 | 北京市 安装招投标计价软件GBQ4.0 | 2909查看 3回答
给排水 抗震支架用在什么位置
给排水 抗震支架用在什么位置?
地下、地上还有管井?一般用在哪,我不是很清楚
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道的管路中间,隔几个普通支架用一个抗震支架,具体有设计要求,设计没有要求的只做普通支架。
即;普通支架间隔几米按规范要求,抗震支架间隔几米由设计要求。
2020-03-12 20:08:11
-
用在水平吊装的管道上,可以查阅建筑抗震设计规范
首次提交 2020-03-12 22:56:32 最近修改2020-03-12 22:56:41 (修改过1次)
-
给排水 抗震支架用在什么位置?
地下、地上还有管井?一般用在哪,我不是很清楚
答:(1)需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65 者,当其采用吊架固定时,应按规范第8章的要求设置抗震支承;
(2)8 度、9 度地区的高层建筑的给水、排水立管其直线长度超过50m 时宜采取抗震动措施,其直线长度超过100m 时,应采取抗震动措施;
(3)8 度、9 度地区建筑物中的给水泵等设备应设防振基础,且应在基础四周设限位器固定,限位器应经计算确定。首次提交 2020-03-13 15:06:42 最近修改2020-03-13 15:06:55 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看