• 空调系统安装中,供回水管用的是热镀锌钢管,DN32

    空调系统安装中,供回水管用的是热镀锌钢管,DN32以内的热镀管在定额内已包括了支架的安装(托钩,管卡子),而在空调水系统中DN32以内的支管用的都是吊架,能否计算DN32以内管道的支架安装且把DN32以内的管道安装上的托钩,管卡子的材料去掉.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般应该按照工程量计算规则进行不予以调整,但是假如工程情况特殊,DN32发内的管道有专门机构的吊架制作设计图,则是应该另行计算的,因为计算规则的是一般情况,须扣除定额上的托钩,管卡子的材料去掉.另行套制作费,当然还须与甲方在合同中明确

    2008-06-16 21:41:58 

  • 一般情况下不预调整

    2008-06-17 00:04:09 

  • 一般应该按照工程量计算规则进行不予以调整,但是假如工程情况特殊,DN32发内的管道有专门机构的吊架制作设计图,则是应该另行计算的,因为计算规则的是一般情况,须扣除定额上的托钩,管卡子的材料去掉.另行套管道支架制作安装费,当然还须与甲方在合同中明确,或是做一个洽商。

    2008-06-17 07:47:55 

  • 在空调水系统中DN32以内的支管用的都是吊架,能否计算DN32以内管道的支架安装且把DN32以内的管道安装上的托钩,管卡子的材料去掉. 回答:你可以计算下,如果管道吊架所用材料重量比管道定额中所含的重量多 时就要调整,因为本身DN32以内的热镀管在定额内已包括了支架的安装(托 钩,管卡子),所以这时就得需要甲方认可一下,这样在以后决算的工作过程中 就有依据,可以据实调整,以免以后发生冲突。当所含重量少时,不用说你也 就不吭声了。

    2008-06-17 16:16:59 