无影天使 2008-06-16 21:23:27 | 山西省 其他专业 | 1033查看 4回答
空调系统安装中,供回水管用的是热镀锌钢管,DN32
空调系统安装中,供回水管用的是热镀锌钢管,DN32以内的热镀管在定额内已包括了支架的安装(托钩,管卡子),而在空调水系统中DN32以内的支管用的都是吊架,能否计算DN32以内管道的支架安装且把DN32以内的管道安装上的托钩,管卡子的材料去掉.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般应该按照工程量计算规则进行不予以调整,但是假如工程情况特殊,DN32发内的管道有专门机构的吊架制作设计图,则是应该另行计算的,因为计算规则的是一般情况,须扣除定额上的托钩,管卡子的材料去掉.另行套制作费,当然还须与甲方在合同中明确
2008-06-16 21:41:58
-
一般情况下不预调整
2008-06-17 00:04:09
-
一般应该按照工程量计算规则进行不予以调整,但是假如工程情况特殊,DN32发内的管道有专门机构的吊架制作设计图,则是应该另行计算的,因为计算规则的是一般情况,须扣除定额上的托钩,管卡子的材料去掉.另行套管道支架制作安装费,当然还须与甲方在合同中明确,或是做一个洽商。
2008-06-17 07:47:55
-
在空调水系统中DN32以内的支管用的都是吊架,能否计算DN32以内管道的支架安装且把DN32以内的管道安装上的托钩,管卡子的材料去掉. 回答:你可以计算下,如果管道吊架所用材料重量比管道定额中所含的重量多 时就要调整,因为本身DN32以内的热镀管在定额内已包括了支架的安装(托 钩,管卡子),所以这时就得需要甲方认可一下,这样在以后决算的工作过程中 就有依据,可以据实调整,以免以后发生冲突。当所含重量少时,不用说你也 就不吭声了。
2008-06-17 16:16:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看