• 负筋左右弯折长度修改

    保护层

    2020-03-13 10:09:58 补充

    如图,我全层楼的负筋都被改了左右弯折,我想改回来按默认板厚-2保护层的话,要怎样去设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:把这里0删除掉就可以了

    弯折

    首次提交 2020-03-13 10:11:13  最近修改2020-03-13 10:12:25 (修改过1次)

  • 批量选择负筋——修改属性的左右弯折为0,确定——汇总看看,供参考

    2020-03-13 10:12:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!