• 为什么我的板受力筋汇总计算有错误?

    为什么我的板受力筋汇总计算有错误?

    板受力筋

    问题补充:我不知道如何修改是正确的,请各位高手指点,我图纸上没有什么特别的要求,我也是按常规方法布置受力筋的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    为什么我的板受力筋汇总计算有错误? 问题补充: 我不知道如何修改是正确的,请各位高手指点,我图纸上没有什么特别的要求,我也是按常规方法布置受力筋的 我的回答:您布置受力筋采用的多板布置吧! 当板厚不一致,或者板底标高不一致的时候,受力筋底筋是通不过的! 改错: 双击错误对话框里的错误构件名称,软件自动找到出错的受力筋,修改成单板布置就可以!如果图纸上是通过的一根钢筋,单板就多了锚固,我们在属性里修改锚固长度就可以了~

    2008-06-17 09:05:03 

  • 建议在汇总计算提示错误的时候点确定找到错误的地方做修改。

    2008-06-17 08:14:40 

  • 点击查看钢筋工程量后可进行修改。

    2008-06-17 08:18:35 

  • 你双击‘构件名称’就会显示错误出现在哪里。试试看,然后进行修改在汇 总。

    2008-06-17 08:24:39 

  • 双击前面的a8-150看看是怎么回事!

    2008-06-17 08:31:52 

  • 查一下板的标高,而后修改,然后再布筋就可以了。

    2008-06-17 08:31:58 

  • 你的那个界面是指几块板上的底筋标高不一致,检查一下相同布筋的几块板的顶标高和厚度,看是不是一致的,如不是就修改成一致或者分开按相同底标高的多板或单板布筋。

    2008-06-17 08:42:06 

  • 1,删除当前出错的板! 2,用软件自动生成"最小板" 3,根据图纸修改板标高 4,重新单板布筋

    2008-06-17 08:42:47 

  • 汇总计算后软件会提示你哪里的钢筋算错了,你可双击进行修改即可

    2008-06-17 09:29:17 

  • 提示板的标高不一样~~修改标高就可以了啊~

    2008-06-17 09:37:05 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: